Hej alla.
Jag hade en liten incident igår när jag höll på att mecka med 230-voltssidan i ett hembyggt PS. Jag hade råkat vira on/off-switchen så tokigt att att den kortade nätspänningen istället för att slå den till/från (ja, jag hade nog inte alla hästar hemma vid den kopplingen). Detta fick ju naturligtvis till följd att säkringen gick. Men det som stör mig att det var automatsäkringen i proppskåpet som gick och inte de snabba glassäkringarna i Power-ingångsmodulen.
Power-ingången till PS:et består av en kombo-modul power in/Line filter/säkringshållare. Glassäkringarna var 2 snabba på vardera 8 ampere; en på N-ledaren och en på L-edaren. I proppskåpet sitter en automatsäkringar på 10A.
Nån som har nån idé om varför dessa inte gick och hur man kan försälra sig om att säkringen går på rätt ställe?
Jag hade en liten incident igår när jag höll på att mecka med 230-voltssidan i ett hembyggt PS. Jag hade råkat vira on/off-switchen så tokigt att att den kortade nätspänningen istället för att slå den till/från (ja, jag hade nog inte alla hästar hemma vid den kopplingen). Detta fick ju naturligtvis till följd att säkringen gick. Men det som stör mig att det var automatsäkringen i proppskåpet som gick och inte de snabba glassäkringarna i Power-ingångsmodulen.