Berättade för en kollega idag att jag funderar på att förbättra min jordning av masten som idag består av tre st två meter långa kopparrör nedbankade i gräsmattan ca tre meter ut från varje mastben. Kollegan föreslog ett kopparrör eller en kopparfläta ned i den egna brunnen (!). Brunnen består av ett ca 15 cm betongrör och är 26 m djup, fylld med vatten nästan ända upp. Synpunkter?

/Harri
 
Hej
Jag antar att det är åskjord som är syftet
Kontrollmät avledningsresistansen först innan du utökar ditt jordtag. Beskrivningar på hur du kan mäta finns på flera forum bland annat SSAs.

Om ditt värde är tokhögt över 50 ohm så föreslår jag flera jordspett, ligger värdet runt 20 ohm kan du vara nöjd.

Jordning i brunn för driksvatten kan ställa till det. (speciellt på gotland)

73 de sm7ntj Lorentz
 