Sedan några dagar har det uppstått en ny störning på VHF: Ett 50Hz fräsande ljud som tidigare hördes när en isolator i närheten läckte. Riktningen är densamma, pekande mot en sträcka med luftledningar där stolpmonterade transformatorer försedda med stavsäkringar är en del av installationen.
Vid ett tidigare tillfälle, på vägen mot arbetsplatsen en tidig morgon där en stolpe med transformator står precis bredvid vägbanan kunde jag se hur en dålig kontakt vid en stavsäkring resulterade i ljusbåge som lyste upp stolpen med ett blåvitt sken. Den gången var det inte svårt att få ut nätleverantören för att åtgärda problemet. Den här gången står stolparna delvis i en sankmark/våtäng och ledningen går dessutom över privat avlyst mark vilket gör felsökningen svårare.
Tidigare kunde man enbart se felet med värmekamera och spektrumanalysator. Med handburen antenn gick det att spåra riktningen. Jag hade tillgång till samma sorts pejlutrustning som syntes i en artikel i QTC för några år sedan. Den läckande isolatorn gav inte ett ljud ifrån sig.
Leverantören har sedan flera år planerat att riva alla luftledningar för 10kV och mindre men projektet har skjutits upp ett flertal gånger. Mailförfrågningar har resulterat i att man inte nu reparerar något. Man har samtidigt inte svarat på frågan när ombyggnaden skall starta.
Suck...