    Hej,
    Undrar bara vart SK6VHF tagit vägen. Har den normalt stadigt på S5-7 på 144.406 men den har varit borta några veckor. Får använda SK1VHF, OZ7IGY etc istället för RIX FM så länge.
    73 / Kjell-Göran SM4GRP
     
  2. SM6GXV

    SM6GXV Korsdominant

    Det kom litet kommentarer om fyrens litet hårda nyckling som delvis åtgärdats tidigare
    vilket föranledde Håkan -CEN (SSA's fyrkoordinator) och undertecknad att ta ner den för att åtgärda.
    Jag hade byggt om den gamla med ny XO/Nyckling på samma frekvens men under justering
    gick slutstegsmodulen sönder. Den var väl bara 30 år...

    Det fanns uteffekt kvar, men avsaknad av spektrumanalysator gjorde att vi bestämde
    oss att ta ner bägge och göra en ombyggnad i lugn och ro.

    Felet i den nya visade sig vara glapp i en SMA-kontakt (suck...). Konfigurationen på berget
    bestod även av ett separat slutsteg vilket gav en uteffekt av ~30W. Även det steget
    bars ner. Miljön i kabinen är förvisso "inomhus" men man kan ändå se spår av väderpåverkan
    och då det litet av en utmaning att ta sig upp vintertid skulle det vara trevligt att slippa.
    Det var den andra delen av beslutet...

    Den tredje delen av beslutet var att nätspänningen fluktuerar vilket är en prövning för nätaggregat.
    Pga ibland väldigt låga nivåer (180V) har jag under årens lopp implementerat
    switchaggregat med breda inspänningsområden. Vid ett tillfälle när 1296-fyren skulle
    få ett sådant lyfte jag på den inkommande AC-plinten och noterade tydliga spår efter åska.
    Fyren hade klarat sig. Plinten hade fått agera gnistskydd och noterbara bitar metall hade förångats...

    Ett möjligt problem med en del switchade aggregat är att man för att åstadkomma breda inspänningsområden
    har en automatisk omkoppling mellan direkt likriktning vid 230V och spänningsdubbling vid 115V
    När en spänningsdipp uppträder händer det att omkopplingen fallerar och aggregatet går sönder.

    Jag överväger därför att använda något linjärt igen. Som tur är har jag diverse transformatorer
    med ordentligt separerade primär- och sekundärlindningar.

    Kapslingen från en gammal Storno CQF basstation som är vädersäker kommer att
    användas. Vikten blir dock en utmaning när fyren skall monteras upp igen.

    Det är jag själv som finansierat 144-fyren med kristallbidrag från VMG
    och även om Håkan -CEN och jag turats om att åka till QTH'et under årens lopp
    har det blivit en hel del bensinpengar. Således tar jag det försiktigt den här gången
    i hopp om att antalet serviceresor kan minimeras...
     