1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Störningar elstängseltrafo 11000 V

Discussion in 'Störningar' started by SM6MUY, Nov 6, 2019.

  1. SM6MUY

    SM6MUY Well-Known Member

    Jag har identifierat en transformator från Biltema som ger störningsspikar ut med ca 1-1.5 s intervall. Den sitter hos en granne ett hundratal meter bort. Med noiseblanker avstängd slår S-metern upp till S9+ på alla band upp till 144 MHz. Har inga antenner för högre band just nu. Jag provade med att sätta dit några ferriter men det gjorde ingen större nytta här.

    Man hör att den klickar och en grön lysdiod tänds då i samma frekvens som spikarna. Noiseblankern tar detta hyfsat i mina mottagre men vill ändå reducera detta. Vilka regler gäller för sådan utrustning ? Ser inget om nåt EMC i manualen. Nån sorts lågpassfilter löser kanske detta men 10000 V (olastat) !? Lådan verkar inte heller skärmad. Eller skall man köpa ett annat märke och ge till grannen. Nån som har tips ?

    Biltema.jpg
    Biltema1.PNG
    Biltema2.PNG
     
  2. SM0GLD

    SM0GLD Vänsterhänt

    Det som gäller för elstängsel är att undervegetationen måste avlägsnas under hela elstängslet för att undvika överslag.
    Det är oftast knäpparna från överslaget man hör.
    I reklambladen står ofta att apparaten är stark nog att själv bränna bort grässtrån vilket användaren givetvis tycker är bra men det är inte förenligt med EMC-kraven.
    Man måste kontinuerligt hålla koll på sitt elstängsel och säkerställa att överslag inte förekommer.
     
    sm6vtz likes this.
  3. SM6GXV

    SM6GXV Korsdominant

    ...Jag var på väg att skriva nå't om en hög ferriter innan jag läste hela texten men bilden talade sitt tydliga språk.
    Kablarna ser ganska grova ut.
    Undrar om en toroid med ett antal (gemensamma) varv hade hjälpt...
    Om man kan få in ett antal varv dvs...

    Vi har boskap på ängarna runt om jobbet och vad måste vara en liknande mackapär.
    Om sommrarna när elstängselgeneratorn är påslagen kan man höra hur det knäpper
    i dom grässtrån som nuddar ledarna. Lyckas Du tysta denna - Meddela åtgärd!

    En viss bilfirma i Mölndal har en anläggning med långa parallella aluminiumledare
    sittande på porslinsisolatorer som för tankarna till historiska otrevligheter.
    Efter att ha lämnat in min bil där väntade jag på transport hem och trots trafikdånet
    hörde jag starka knäppar. Vandrade utefter staketet tills jag såg ett gnistgap på säkert 1 cm
    härrörande från en av aluminiumledarna som slarvigt bockats mot staketet.

    Jag tror att norra europas radioamatörer hajade till när det plötsligt slutade
    knäppa i deras kortvågsmottagare efter att felet rättats till påföljande arbetsdag...
     
    SM7NZB likes this.
  4. SM6MUY

    SM6MUY Well-Known Member

    Det är inte överslag. Aggregatet "blippar" ut 10 kV med frekvensen 1 Hz en kort stund...Så en gnistsändare...
    Biltema3.PNG
     
    Last edited: Nov 6, 2019
  5. SA6BSS

    SA6BSS Well-Known Member

  6. SM0GLD

    SM0GLD Vänsterhänt

    OK, det betyder att det bildas ett elektriskt fält mellan staket och jord som strålar ut.
    Det kan dämpas genom att filtrera flankerna. Troligtvis krävs det åtskilliga mH i serie med staketet för att det ska göra nytta.
     
  7. SM6MUY

    SM6MUY Well-Known Member

    Tack för tipsen.
    Ok, skall kolla jordningen. Bägge kablarna försvann längs med garaget så jordingen sitter förmodligen en bit bort där jag inte kollade. Men frågan är om alla funkar efter principen att slå av och på högspänningen med ett visst intevall ? Tror det är det som är problemet i botten.

    Många grannar har elstängsel pga vildsvinen som härjar i området. Har själv inget stängsel men det är väl bara en tidsfråga innan man måste skaffa. Svinen ökar lavinartat men kommunen bryr sig inte :mad: . Tråkigt att alla skall behöva hängna in sina tomter och extra tråkigt för oss radioamatörer som drabbas av störningarna...
     
  8. SM0GLD

    SM0GLD Vänsterhänt

    Jag trodde att man hade en "tändspole" som genererar högspänningen. Kanske kan man också ladda upp en konding som man bara kopplar över till stängslet.
    Undrar just hur moderna elstängsel funkar.

    Kom ut till stugan tidigare i dag och gräsmattan var uppbökad men inom ett ganska begränsat område.
    Hoppas det bara var grävlingen.
     
  9. SM4FPD

    SM4FPD Well-Known Member

    Klart att det är en form av tändspole, och så pulsar man primören med mekanik i äldre aggregat och eleketronik i modernare agg.
    Utan pulsformning, filtrering, så bildas övertoner, vilka man hör på radiomottagare.
    Alla elstängsel ger pulser, har aldrig hört talas om konstant spänning, varken DC eller AC.

    SM4FPD
     
  10. SM5KYH

    SM5KYH Well-Known Member

    Det är mycket stor skillnad på vildsvinens gräsmatteplöjning jämfört med grävling. Inte en chans att du missar svineriet...
     
    SM0GLD likes this.
  11. SM0GLD

    SM0GLD Vänsterhänt

    Vi får se. Åtelkamera riggad.
     