Det hänger en info från Kone i våran hiss om påbud av ombyggnad
Jag vet inte om du känner till ärendet men vi "renoverade" våra hissar........det blev skit på ren Svenska.
Det tog mig ca 3 år att få det åtgärdat.
Från en äldre hissdrivare med lastresistorer till en modern switchad driver.
Du kan säkert gissa vad som hände.
Dom behöll alla gamla kablar mellan drivdon och motor d.v.s. oskärmat.
Dom nya kablarna som skulle användas var för dyra och ingen förstod varför kablarna behövde bytas.
Motorkablarna från en switchad driver skall vara dubbel-skärmade.
Först tre faser + skyddsjord.
Därefter en skärm mellan drivdonets hölje och motorns hölje som leder CM-strömmarna tillbaka till drivdonet.
Och sedan ytterligare en elektrostatisk korrugerad kopparskärm utanpå allt som endast är ansluten i ena änden.
Riktigt dyra fina kablar
Därtill anser jag att man i höga hus bör fundera på vad som händer om man leder ut störningar i skyddsjorden som går från högsta våningen ner till elcentralen, i vårt hus ca 30m antenn mitt inne i huset. Här kunde det vara på sin plats att störa av mellan drivdon och skyddsjord.