TDK nätfilter

Vad händer när ledare som bär en common mode signal möts i ett filter och hur påverkar filtret nyttosignalen?

Länken leder till en presentation från KTH som översiktligt förklarar de olika begreppen

Sidan 10 visar en störskyddsdrossel och hur en CM signal ser spolarna som ett hinder.

Vill någon läsa det på Engelska så är länken https://www.kth.se/social/files/5550bda8f276542b3411d888/Le_ethernet_en.pdf

I det idealiska fallet har de i skyddsledaren mötande CM-signalerna dels dämpats dels till stor del släckt ut varandra när de vis Y-kondensatorerna möts i skyddsledaren. Den lilla rest som finns kvar efter filtret dämpas ytterligare av X-kondensatorn som låter signalerna släcka ut varandra.

Jag vet inte riktigt hur mycket av de ursprungliga CM-signalerna som leds vidare på skyddsledaren. fasen och nollan efter filtret men jag har inte upplevt något problem med det.

Kommer det något överfört via metallchassie och sedan vidare på skyddledare så gör inte nätfilter av den här typen någon nytta.

73 de SM7NTJ Lorentz
 
Ett alternativ till 6A 2-polig dvärgbrytare är en 6A / 30mA PSA,1p+N.

T.ex. Malmbergs 2169739, 2169866, 2160550, 2169862
 
Så här har jag gjort. Filtret finns mellan stickpropp och grenuttag hos en granne.
Detta förutom filter i högtalarledningar (8 st), antenn-och parabolkoaxer och HDMI-kablar på en "Receiver" från SONY innan det blev tyst. Den hade noll i EMC. På SONY i Japan, Sverige och USA fattade man nada.
 

Attachments

  • Nätfilter.JPG
    Nätfilter.JPG
    1,4 MB · Views: 17
När man här i tråden pratar om nätfilter, är det då ett som ska skydda den inkopplade utrustningen från el-nätet(230VAC) eller är det för att skydda el-nätet ifrån den inkopplade utrustningen!?

/Sven.
 
Plockade receivern upp dina signaler eller skickade den ut signaler?
Jag vet att Sony har Klass-D förstärkare och dom är hemska på att störa.
Det var LF-detektering av mina signaler. Ett fåtal Watt hördes 50 m bort. Med 1 kW höll högtalarmembranen på att hopp ut. Han hade tidigare en "analog" Receiver och där hördes ingenting.
 
När man här i tråden pratar om nätfilter, är det då ett som ska skydda den inkopplade utrustningen från el-nätet(230VAC) eller är det för att skydda el-nätet ifrån den inkopplade utrustningen!?
Ja man kan ju undra:)
Dessa filter är ju avsedda att förhindra apparater från att mata ut störningar på elnätet men dom fungerar ju hjälpligt baklänges också.
 
Det beror väl på vad som kan störa och vad man vill skydda.
Jag har ett elverk med filtret vänt för att skydda elverket och reglerutrustningen mot inkommande störningar.
Spänningen är hyfsat opåverkad av radiosändare fast vid 80 takt CW och 100W hinner inte reglerkretsen med så då blinkar belysningen i 80 takt.
 
Dom här kärnorna med gul grön är sånt som jag har hittat i kommersiell elektronik som jag har sparat
 

Attachments

  • image.jpg
    image.jpg
    1,3 MB · Views: 25
Provade storleksmässigt med ett par 16 A C dvärgbrytare för ett se om det går att få ihop allt i lådan och det verkar inte
vara några problem med det tycker jag.
 

Attachments

  • image.jpg
    image.jpg
    1,3 MB · Views: 9
Har ett bauta nätfilter som jag vart nyfiken på att mäta upp läckströmmen med om det är något fel på det
 

Attachments

  • image.jpg
    image.jpg
    1,4 MB · Views: 17
Det här filtret hade ännu l
 

Attachments

  • D3D23CB2-2038-4CE0-80DD-D0E3E5EE0C80.jpeg
    D3D23CB2-2038-4CE0-80DD-D0E3E5EE0C80.jpeg
    1,2 MB · Views: 21
Såhär kan man förbereda för håltagningen i locket
 

Attachments

  • 16470208701663988282912976266745.jpg
    16470208701663988282912976266745.jpg
    1,3 MB · Views: 17
Här har jag sågat till ett par bitar plexiglas och skruvat fast dom med plåtskruvar på distanserna i botten av lådan
 

Attachments

  • 52F27743-7116-437F-B3B5-2F41FCFF4E10.jpeg
    52F27743-7116-437F-B3B5-2F41FCFF4E10.jpeg
    1,3 MB · Views: 11
Här är filtret och dvärgbrytaren på plats
 

Attachments

  • 20220313_163152.jpg
    20220313_163152.jpg
    1,2 MB · Views: 15
  • 20220313_163130.jpg
    20220313_163130.jpg
    1,3 MB · Views: 15
Ja det där blir bra, snyggt.
De där toriderna med gulgrön tråd, jag ahr sett sådana i utrustning jag skrotat.
Sätter du en sådan i serie med gulgrön?

Vad jag skulle vilja ha är en brytare som även bryter bort gulgrön från nätet, dvs helt från vägguttaget.
Så att man vid åska och när man reser hemifrån har allt bortskiljt.

Men så vitt jag förstått är det inte tillåtet att med brytare, bryta skyddsjorden.
Man måste dra ur hela sladden.
Jag skulle göra en platta med tre VDR på utrymmet till vänster i din lådda.

SM4FPD
 
Jag har dom här blåa toroiderna som jag köpte några extra av till ett annat projekt och överspänning skyddet som jag plockar ur
 

Attachments

  • 16471956579032298659156147187292.jpg
    16471956579032298659156147187292.jpg
    1,2 MB · Views: 11
Här har jag klämt på skarvhylsor och förlängt tamparna på överspännings skydden för att dom ska nå dit man vill ha dom också
har jag några korta plastdistanser och skruv för att skruva fast dom i M3 gängade hål i plexiglas skivan
 

Attachments

  • EF7E0ABF-7A30-47B5-8B94-C2DCEE251388.jpeg
    EF7E0ABF-7A30-47B5-8B94-C2DCEE251388.jpeg
    1,1 MB · Views: 13
Har ett till sådant där Siemens filter som jag kopplade in på nätspänning för att mäta läckströmmen med och
här är svaret på bilden här under
 

Attachments

  • E1EC571A-A893-4A1D-864E-86AE5C8C6744.jpeg
    E1EC571A-A893-4A1D-864E-86AE5C8C6744.jpeg
    1,3 MB · Views: 9
Strömmen stämmer ganska bra med vädet som står på filtren, 4,7 nF = 4700 pF. Med 230 V 50 Hz ger en sån kondensator 340 µA. Polvänder du stickproppen ska strömmen bli ungefär lika stor. Det är ju endast den kondensator som är ansluten till fas som bidrar med läckström eftersom nollan i princip inte har någon spänning mot skyddsjord.
Filtren du har är när det gäller läckström OK för medicinteknisk utrustning med stickpropp, som tillåter 500 µA läckström. Egentligen är det inte jordläckströmmen som sätter gränsen, utan den ström som skyddjordat hölje kan avge med avbrott i skyddsjordledaren. 500 µA känner man men är inte obehagligt. För datorer och mätinstrument tillåts mycket mer, 3,5 mA läckström. Det känns rejält, jag har provat.
/Jan
 